消防用电单回路供电可以吗
zwm.1982
zwm.1982 Lv.4
2005年09月05日 21:56:46
来自于防雷减灾
只看楼主

按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢

按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢
大胡子
2005年09月05日 23:11:28
2楼
二级负荷的供电要求是要一台变压器故障不致引起断电;
火灾报警控制器的供电必须双电源,《火警规范》里的强条,不可违犯。
回复

相关推荐

APP内打开