消防压力的问题,恳请指教
大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。
关于消防栓口压力的疑问
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?