请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。
请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。
2楼
怎么没人回复呀,是不是我问的问题太简单了?只能自己顶一下了。
回复
3楼
1.5倍工作压力但少于1.6mpa
回复
4楼
一般消火栓是1.4
自动喷淋是1.6
回复
5楼
谢谢两位回答。
回复
6楼
消火栓管道的试验压力为1.5MPa,保持2小时无明显渗漏为合格。
自动喷水管道的试验压力1.4MPa,稳压30分钟,目测无渗漏,无变形,压降<0.05MPa为合格.试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96(2003年版)的规定执行
水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
回复
7楼
强烈支持zrj08的这种有理有据,耐心的回答方式,好同志
回复
8楼
谢谢6楼的老兄权威的回答。
回复
9楼
to 6楼:
“消火栓管道的试验压力为1.5MPa,保持2小时无明显渗漏为合格”是哪的规定?或者说依据何来?
回复
10楼
请问各位大哥,消防喷淋正常水压是多少,小弟不是专业,请各位帮帮忙
回复