栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
2楼
高手帮我算算或者估计下!
回复
3楼
我说的对不对都个话啊!
回复
4楼
我觉得应该是水枪喷嘴压力,水龙带的损失,栓口的水头损失。即Hq+Hd+Hk.个人意见啊~~~~~~~ 欢迎讨论~~~~ 也可以加我qq:149368772
回复
5楼
学习~~
回复
6楼
差不多,16~18m
回复
7楼
你选用的偏小了,枪口要保证5L/s的流量,枪口所需压力:1.206x12/1-0.0097x1.206x12=16.8米,25米水龙带损失:0.00172*25*5*5=1.075米,这还没有加其他损失。
回复