最新专利技术防雷支柱绝缘子在国内研发成功了!
FEG-12/5防雷支柱绝缘子(穿刺式/非穿刺式)一、产品简介随着电力的线路改造绝缘化,传统的设计,由于绝缘线路有先天不足的耐雷水平,难以承受直接雷或感应雷的作用,雷击断线已经成为电力面临的又一个新的难题。目前国内外防止10KV架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;安装氧化锌避雷器;在柱式绝缘子上安装金属箍环,负荷侧装防弧金具。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂,需剥开绝缘层,导致线芯进水和腐蚀,瓷绝缘子伞裙因燃弧烧裂,受环网供电负荷侧变化影响等。FEG型防雷支柱绝缘子是新型组合式结构的二合一防雷支柱绝缘子,其绝缘子有很好的绝缘性能和防污秽水平,可适用于10KV架空电力线路中绝缘和支持导线用,而且还具有防止10KV架空绝缘导线雷击断线的保护功能。本产品还具有穿刺通电功能,安装施工极为方便可靠,不需剥开绝缘层可避免线芯进水和腐蚀,同时也极大减轻操作人员的劳动强度。由于把支柱绝缘子和防弧金具合二为一,不受环网供电负荷侧(背离电源侧)影响,更使线路简洁美观并极大地降低了造价。本产品性能可靠,投资少,收效大,为电力部门防止架空绝缘导线雷击
关于支柱绝缘子动稳定校验问题。高手来。
《工业与民用配电设计手册?P213页相关支柱绝缘子校验部分,公式比较简单,套上就能算了,,但还有点疑惑的地方请教大侠们。校验就2个计算与比较的公式:1、 Fc ≤ 0.6 * Fph2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2其中Fph为绝缘子强度等级,Lc为绝缘子跨距,Kx为受力系数,D为相间距,Fc为作用在绝缘子上的作用力。35KV支柱绝缘子大概看了下样本,基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。现将35KV支柱绝缘子用于6KV母排固定,绝缘子是2个串在一起竖着固定,跨距大概按2米计算,相间距0.6米。。6KV最大短路容量大概200MVA。35KV是20000KV的主变。一个朋友让帮忙看看计算的。。看了上面的校验公式跟绝缘子高度似呼没上面关系,相同短路条件下绝缘子多串了一个,高了,应该承受的扭矩变大了才对啊。求输变电高手解析。。。