关于固体绝缘开关的问题
固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
关于线路绝缘困惑的问题
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点