有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
2楼
这个是线路的感应电压,这个很正常,以前也碰到这种事情,起初也是不敢送电,最后有个老师傅说没事,你直接送OK
回复
3楼
是感应电,不过电压有点高,已经超过安全电压,存在事故隐患。原因是1、电缆质量差;2、未做防静电处理。
回复
4楼
djmsc710929 发表于 2016-9-5 09:34 是感应电,不过电压有点高,已经超过安全电压,存在事故隐患。原因是1、电缆质量差;2、未做防静电处理。只能说明电缆质量太差。不知道电缆绝缘如何进行防静电处理?请大神赐教。谢谢
回复
5楼
电缆表层做安全接地
回复
6楼
djmsc710929 发表于 2016-9-5 13:54 电缆表层做安全接地没听说过电缆外绝缘皮还要安全接地的。谁家冰箱塑料外壳接地?谁家台灯塑料外壳还接地?没听说过。只有使用介电常数不合格的绝缘材料才会在绝缘外壳上感应触电压来。
回复
7楼
这个有可能很多都没见到过。我们做海工平台塑料接线盒都要接地的,就是为了防止静电。室内的家用电器都是经过质量认证。像他这种电缆就是不合格产品,严格讲是不能使用的
回复
8楼
楼主 学习了~~
回复
9楼
感应电压正常,电缆的铠装电缆要接地!
回复
10楼
是感应电,但是你也要注意安全
回复
11楼
回复