关于直流绝缘监察的问题
zhanglan_77
2005年09月04日 21:46:57
只看楼主

为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?

为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
免费打赏
大鼻山
2005年09月04日 22:36:51
2楼

什么书上讲的“没形成回路”?
回复
双成
2005年09月04日 22:45:30
3楼
怎么个接法,发上来看看啊!
回复
xwviln
2005年09月04日 23:03:03
4楼
好象是采用什么电桥原理吧
回复
liufangping
2005年09月05日 09:48:34
5楼
这个很好理解,因为直流系统对地是绝缘的所以直流电压表没有形成回路读数为0.接地是正负极之间形成回路,电压表有指示,读书为220V左右
回复
liufangping
2005年09月05日 09:51:09
6楼
不好意思,打错字拉.上面"是"字改为"时"字
这个很好理解,因为直流系统对地是绝缘的所以直流电压表没有形成回路读数为0.接地时正负极之间形成回路,电压表有指示,读书为220V左右
回复
zhanglan_77
2005年09月05日 11:44:08
7楼
谢谢楼上的指教,现在明白喽
回复
大鼻山
2005年09月05日 12:55:58
8楼

如果直流电源是110V的呢?呵呵
回复
sijia33
2005年09月05日 19:17:31
9楼
我们生产的母设柜,接的电压绝缘监视装置,在开口三角形侧,并联了一个电阻,请问用做什么,分流还是减小不平衡电流
回复
大鼻山
2005年09月05日 19:45:07
10楼

该电位计一般带有一个滑动触头,平时即位于一个电阻的中间位置。当线路正常时,则直流系统的两极对地的绝缘电阻相等,电桥处于平衡状态,故电位计的指示为0。
回复
sunyi200271
2005年09月06日 11:00:03
11楼

是消谐的。