为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
2楼
什么书上讲的“没形成回路”?
回复
3楼
怎么个接法,发上来看看啊!
回复
4楼
好象是采用什么电桥原理吧
回复
5楼
这个很好理解,因为直流系统对地是绝缘的所以直流电压表没有形成回路读数为0.接地是正负极之间形成回路,电压表有指示,读书为220V左右
回复
6楼
不好意思,打错字拉.上面"是"字改为"时"字
这个很好理解,因为直流系统对地是绝缘的所以直流电压表没有形成回路读数为0.接地时正负极之间形成回路,电压表有指示,读书为220V左右
回复
7楼
谢谢楼上的指教,现在明白喽
回复
8楼
如果直流电源是110V的呢?呵呵
回复
9楼
我们生产的母设柜,接的电压绝缘监视装置,在开口三角形侧,并联了一个电阻,请问用做什么,分流还是减小不平衡电流
回复
10楼
该电位计一般带有一个滑动触头,平时即位于一个电阻的中间位置。当线路正常时,则直流系统的两极对地的绝缘电阻相等,电桥处于平衡状态,故电位计的指示为0。
回复
11楼
是消谐的。