为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
12楼
怎么个接法,能不能把图片发上来看看啊!
回复
13楼
但是现在是接在母线与地之间的啊 怎么会是0呢?
回复
14楼
0是对如果是正对地为220V的话则表明负极接地.现在直流系统都采用免维护系统.其绝缘监察都采用电阻来表示如果正对地电阻下降则表明正极异常.
回复
15楼
我们生产的母设柜,接的电压绝缘监视装置,在开口三角形侧,并联了一个电阻,请问用做什么,分流还是减小不平衡电流
是用于二次消谐的,防止5次谐波的
回复
16楼
直流绝缘监察用在什么地方?只要是直流屏就要用吗?电压多少用,100、250、550?
回复
17楼
直流系统对地是绝缘的,正常时不会有电压的,当正极或者负极接地后,另一极的对地电压会升高。两极电压数相加还是220,或者110,但是接地极的对地电压值会下降。另一极的对地电压值则会升高。根据这个原理就会明白监测的原理了。并不是正负极之间有连同,那是短路。
回复
18楼
i学习之。
回复
19楼
请问:绝缘监察中正对地电压为多少,负对地电压又为多少?当一极电压升高另一极电压降低,说明绝缘有问题,如何检查排除?
回复
20楼
1、发电厂、变电所二次系统操作电源多为直流。电压常用±110V或±220V。
2、正常运行时,正极和负极对地绝缘良好,故例行检测时,正对地电压和负对地电压均为0或微小指示,母线电压指示正常(一般略高)。
3、直流系统某处首先发生绝缘破坏时,称“一点接地”(或单极接地),因未构成回路,通常并不直接显示危害和后果。但,一旦在稍后的“带一点接地运行“中,出现新的接地点时,称为”两点或多点接地“,则可能在二次系统构成回路,产生各种危险的后果(后述)。是故,发电厂、变电站的直流系统通常都装设直流绝缘监察系统,以保在直流出现一点接地时,即能发出报警(信号名称通常为“直流系统故障”),提醒运行人员及时发现、检查、在2小时内排除,防止出现两点甚至多点接地。【装设直流绝缘监察的原因】
4、“直流系统故障”告警时,随即检测正对地电压和负对地电压,记录并汇报。以实用计算公式,可直接算出此时正对地和负对地的电阻,电阻明显小的那一极就是接地极,应该容易掌握吧:R+=[U - (U+ + U-)}* 100 / U- ;R-=[U - (U+ + U-)}* 100 / U+ 。算出R+,R-后,数值大的那一极绝缘良好,数值明显小的那一极绝缘下降啦。【注】式中100为电压表内阻, 取100kΩ,故,R+,R-的单位也为kΩ。
5、处理的一般原则:
1)判明直流一点接地的极性(+或?)
2)排除最可能出现的原因:A,天气(阴雨潮湿)B,二次有人工作误致。
3)对有两段或两段以上的直流母线,宜采用“分网法”缩小查找范围
对不重要回路,可采用“瞬时停电法”查找排除对有重要负荷的分路,采用“转移负载法”查找。
查找次序:先有缺陷分路,后一般分路;先户外,后户内;先不重要回路,后重要回路;先新投运设备,后投运已久设备。
查找直流一点接地比较辛苦麻烦,困难时,还是汇报工区,请工区派人,协助查找。
【注1】新型的直流绝缘监察装置,则比较先进,不用上述那么辛苦啦。
【注2】直流多点接地的常见危害:开关误动、开关拒动、误发信号、直流短路、保护或自动装置误动等等......
回复
21楼
感谢回复!
我已进行了蓄电池的保养,对部分母线与直流屏断开检测绝缘,但仍未解决问题。
为什么蓄电池与直流屏断开,用万用表测量正极对地为200V,负极对地为20V,与绝缘监察检测的电压值一致,是否说明蓄电池自身的绝缘有问题,如何排除?
回复