.昨夜,有段路灯跳闸,路灯有26盏各200瓦的LED灯,三相供电,32A的线路断路器合上约3秒就动作。今日查找故障,原来是有两条相线接头同时发生碰到灯杆外壳,引起跳闸。安装时处理接头用胶布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纤维套管(见图)。从故障点看,胶布和套管都击穿了,那是什么原因击穿这两个绝缘材料的?是材料问题,还是灯杆内潮湿?各位有没有遇到过这样的情况?

.


昨夜,有段路灯跳闸,路灯有26盏各200瓦的LED灯,三相供电,32A的线路断路器合上约3秒就动作。2013年10月02日 22:24:06
2楼
有水珠,有可能是潮湿原因引起的线路老化吧
回复
htx939020442
2013年10月02日 22:43:21
3楼
javon2002 发表于 2013-10-2 22:24 有水珠,有可能是潮湿原因引起的线路老化吧检查接头螺丝是否拧紧 要是发热引起绝缘损坏是很容易击穿的
回复
云飘飘
2013年10月03日 07:01:51
4楼
看来都有可能
回复
liu8661497
2013年10月03日 14:27:19
5楼
学习了,谢谢楼主的分享。
回复
lhyaohero
2013年10月08日 10:04:01
6楼
本帖最后由 电电 于 2013-10-8 10:06 编辑

线真粗。。。16平方么?


对了 你的路灯地下走线是穿管敷设还是怎么搞得 我的现场过节期间据说有灯不亮了 老师傅原来做的 地下直埋 300mm 。。。。。
回复
helinhuzh3
2013年10月10日 13:45:10
7楼
接头螺丝是否拧紧 要是发热引起绝缘损坏是很容易击穿:victory:
回复
刘小邦
2013年10月10日 13:52:31
8楼
应该是水珠吧
回复
zyc1947dq
2013年10月10日 15:26:34
9楼
估计是玻璃纤维套管和内壁碰檫受损,潮气渗入破坏绝缘,两相线路碰外壳形成短路。为什么没有接线端子排?如是多股线应采用相应的端子固定在相应的绝缘的端子排上会好多。
回复
qingniao1215
2013年10月10日 15:45:38
10楼
应该是接触不良造成发热
回复
wu70kai
2013年10月10日 16:57:38
11楼
估计原因有二:1、接线螺栓没有拧紧;2、接线部分受潮绝缘放电击穿!