我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
2楼
线路是不是较长。
回复
3楼
“用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻.........测的过程中数值不断增长”
线路上有电容器。
回复
4楼
樓上兩位說的都有可能~
因為綫路存在等效電容現象!
且依樓主敘述~
此電容值很大~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复