关于架空绝缘电缆或电线的讨论
关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。
工业绝缘电线RV与RVV的区别!
RV线与RVV线在型号上虽然很相似,只相差一个字母,但在用途上它们的区别还是很大的,不仅区别于适用范围,另外还包括护套及颜色等一些细微的区别。 RVV电线电缆 RV超软绝缘导线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆;其导体是采用多股细铜线,绝缘是聚氯乙烯混合料,截面范围一般在0.3~70平方之间,一般在工业配电领域有着广泛的应用。 RVV线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。RVV电线就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。 工业绝缘电线 1、导体结构 RV线是单芯软线,而rvv是多芯柔性电缆,由两条或两条以上的RV线组成。 2、外层护套 RV线外层是没有护套的,而RVV线外面是有一层PVC护套的。 3、电线颜色 RV线标示颜色有红、白、蓝、绿、棕、灰、黑等等,而RVV线有黑色与白色。 4、额定电压
消防配电线路能否穿PVC管?
今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满
郁闷~~~关于电线绝缘层的颜色要求
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中15.2.2规定:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A-黄色、B-绿色、C-红色。可在实际应用过程中,线径较大的导线(大于35mm2以上的导线)比较难按规范中所要求的颜色进行配置,所以采用相序牌或标示牌进行标示区分,部分供电公司的改造工程多数采用这种方法!我参加的其中一个工程,也是如此做法,甲方却不认可,认为必须按规范去做,要不就需要我们提供相关规范来支持我们的做法,我知道这是习惯做法,我找不到这方面的资料,不知有哪位兄台有这方面的资料,或在这方面有其他的看法,请发表您宝贵的意见,不胜感激!