今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满足的情况下,消防配电线路暗敷时能否可以穿PVC管?

piranha_2004
2006年04月30日 20:27:07
2楼
明天还要其,和他们老总理论理论,大家帮帮忙,看看穿PVC管到底规范允许不?如果不允许,我该如何说服甲方。吵架是不行了,今天已经和甲方老总,老总的女儿,老总的女婿吵了一架了。唉……这些有钱人太没修养了,几句不来气就开骂,有钱了不得啦,比他们有钱的多了去了!
回复
xqmmcz
2006年04月30日 21:40:17
3楼
既然《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。你就用这条给他们看啊。
回复
mmhwe
2006年04月30日 23:02:22
4楼
可以用PVC管
回复
piranha_2004
2006年05月01日 00:27:42
5楼
我想要一个非常明确的理由!谢谢大家!
回复
王若男
2006年05月01日 10:22:59
6楼
一、既然男方提出问题,请他们他们的充分依据是什么?要他们说出具体的123。
二、你要说出你并没有违反规范,没有违反规范的依据在哪里?
回复
xqsong@co163
2006年05月01日 10:56:09
7楼
好象没有明确的规定说不让用
应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”
应是应该,不是必须的意思吧???
回复
xushaohua99
2006年05月01日 20:45:28
8楼
规范上的东西,哪个严格用哪个,这样才好些,你就把要求用钢管的那个规范拿给他看就是了,看他们还有什么说呢。
回复
yuxiangyu123
2006年05月01日 21:01:48
9楼
支持六楼楼主的高见
回复
shankongyue
2006年05月01日 21:03:58
10楼
消防配电管线不能用PVC管,规范中已经明确规定了;
不要过激的处理问题,耐心的讲一下厉害关系,如果你给对方以尊重,这个问题很好解决的;
如果实在不行,干脆换个工程师过去交底,你就不要露面了~!容易处理一些;
最后祝你好运!
回复
wuxianchuangyi
2006年05月01日 23:10:10
11楼
首先明确:对于暗敷在不小于30mm保护层的不燃烧结构体中的消防配电线路可以采用阻燃塑料管。
所以,你改了是不会有任何责任问题的。
但是要明确告诉甲方,采用金属管也不是浪费,因为设计要从很多角度全面的考虑问题。
回复