郁闷~~~关于电线绝缘层的颜色要求
summer_snow
2005年10月06日 20:09:19
只看楼主

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中15.2.2规定:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A-黄色、B-绿色、C-红色。可在实际应用过程中,线径较大的导线(大于35mm2以上的导线)比较难按规范中所要求的颜色进行配置,所以采用相序牌或标示牌进行标示区分,部分供电公司的改造工程多数采用这种方法!

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中15.2.2规定:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A-黄色、B-绿色、C-红色。
可在实际应用过程中,线径较大的导线(大于35mm2以上的导线)比较难按规范中所要求的颜色进行配置,所以采用相序牌或标示牌进行标示区分,部分供电公司的改造工程多数采用这种方法!
我参加的其中一个工程,也是如此做法,甲方却不认可,认为必须按规范去做,要不就需要我们提供相关规范来支持我们的做法,我知道这是习惯做法,我找不到这方面的资料,不知有哪位兄台有这方面的资料,或在这方面有其他的看法,请发表您宝贵的意见,不胜感激!
张元方
2005年10月06日 22:34:54
2楼
甲方的要求是完全正当的,找电线厂就能解决。
回复
summer_snow
2005年10月07日 20:05:22
3楼
兄台,还有其他办法吗?
换线的话就比重新做一次还难,而且电线厂也不会允许退货,只能购买,哎,损失惨重啊!
回复
大鼻山
2005年10月07日 20:16:08
4楼

尽管施工规范有那样的要求,但是几乎一大半的工程都没有满足。因为那样实质并不影响到什么,只是后期维修、换线时不太方便而已。

你们不妨去做做甲方领导的工作(私下)。
以后也要吸取教训,按规范办事就好,不要心存侥幸。
回复
ems_china
2005年10月07日 21:02:22
5楼
要求是对的,我也遭遇过这种情况,吃一堑长一智,教训呀!我们做施工的就要把规范带在身边,学习学习再学习,背熟、吃透、嚼烂,否则监理、业主包括设计都会赖到我们头上,因为我们是最后一关。
回复
z_yigang
2005年10月07日 21:18:57
6楼
问题很好解决,
买塑料彩色带(1~2CM宽),将引出线路、引入线路1米均匀缠绕,就可满足要求,
我们这里都是这样做的,没问题!
回复
thm5678hz
2005年10月07日 21:27:52
7楼
35mm2导线还是小的,除了塑料电缆,很多大电缆芯线都是同色的难道就不能用了?甲方特意难难你呀.
解决方法是:用对线的方法首先检查校对芯线,然后在芯线上包相色带.结了.
回复
feimao12315
2006年11月27日 16:04:40
8楼
根据GB7947-1997<<导体的颜色或数字标示>>规定:黄绿双色线只能用于标示保护导体,出于安全的考虑,当存在与黄绿双色线相混淆的危险时,不使用单黄色和单绿色,其他导体优先选用下列颜色:淡蓝色、黑色、棕色。从这里看来,相导体用黄色和绿色都是不对的,因为这里有保护导体也就是说有和黄绿双色混淆的可能。遇见不知对否?忘大侠指正,解除郁闷
回复
eighth95812
2006年11月29日 14:26:48
9楼

老乡啊,牛!挺佩服你的阅历。
按照上边做法,私下工作做好后,承担采用相序牌或标示牌进行标示区分的任务,保证以后不再有麻烦,一定得确认分相标识准确。
回复
mjia
2006年11月29日 15:24:47
10楼
相色带就好呀,有自带粘性的,还有不带粘性的,随你选。
回复

相关推荐

APP内打开