《工业与民用配电设计手册?P213页相关支柱绝缘子校验部分,公式比较简单,套上就能算了,,但还有点疑惑的地方请教大侠们。校验就2个计算与比较的公式:1、 Fc ≤ 0.6 * Fph2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2其中Fph为绝缘子强度等级,Lc为绝缘子跨距,Kx为受力系数,D为相间距,Fc为作用在绝缘子上的作用力。35KV支柱绝缘子大概看了下样本,基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。
《工业与民用配电设计手册?P213页相关支柱绝缘子校验部分,公式比较简单,套上就能算了,,
但还有点疑惑的地方请教大侠们。
校验就2个计算与比较的公式:
1、 Fc ≤ 0.6 * Fph
2、 Fc = 0.173 * Kx * (Lc/D) * ip3^2
其中Fph为绝缘子强度等级,Lc为绝缘子跨距,Kx为受力系数,D为相间距,Fc为作用在绝缘子上的作用力。
35KV支柱绝缘子大概看了下样本,基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M。
现将35KV支柱绝缘子用于6KV母排固定,绝缘子是2个串在一起竖着固定,跨距大概按2米计算,相间距0.6米。。6KV最大短路
容量大概200MVA。35KV是20000KV的主变。一个朋友让帮忙看看计算的。。
看了上面的校验公式跟绝缘子高度似呼没上面关系,相同短路条件下绝缘子多串了一个,高了,应该承受的扭矩变大了才对啊。
求输变电高手解析。。。
2楼
基本破坏负荷都是4KN,扭矩基本都是1.5KN.M
1.5KN.M = 4KN x 0.375m(也就是绝缘子的最大高度)
所以“高了,应该承受的破坏负荷变小了”
回复
3楼
大体算了下
200MVA短路容量,得短路电流20kA,短路冲击电流50kA
20MVA的变压器,母线选择按变压器额定电流计算 Ie = 1925A ,4000A以下矩形导体,平放 2x80x8
按楼主给定的跨距2米计算 kf = 1
绝缘子受力P = 1467 N
但母线机械共振允许最大跨距是 平放 2x(80x8) 1.61m
2m跨距的是2x(125x6.3)
楼主没给出具体的母线规格
[
本帖最后由 aimtofly 于 2012-9-6 12:00 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
箱式变电站中变压器是S11-10/0.4/630KVA的油浸式变压器,,主母排用的是80*8的铝排带负荷运行发现铝排发烫,变压器发热(温度烫手)排风扇在运行,还以为是过负荷了,用钳形表测负荷电流是750A变压器低压额定电流是909A按说也没过负荷。不知道是什么原因造成发热?请大师指教
回复
6楼
大概是20000的变压器,铜排多大的倒没注意,就大概给了几个参数给我。。
跨距估计得到近2米,最后建议他把跨距减小了。。。
主要是确定下2个支柱绝缘子组合,高度增加了是不是承受的扭矩变大了。
谢谢楼上的。。
回复
7楼
高度增加了,肯定扭矩增大了啊。相同的受力,力臂越长,力矩就越大。
回复