氧化锌避雷器与绝缘子安装要求的说明
目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压
2005—2007年绝缘子避雷器标准化发展规划
标准水平分析 ——与国际标准水平对之比差异分析 a) 绝缘子 由全国绝缘子标委会负责国内技术归口的IEC TC36(包括其分委员会SC36A、SC36B、SC36C)标准或技术报告32项,另加列入TC15归口的3项瓷材料标准,共计35项。我国现有绝缘子标准70项,其中国家标准31项,行业标准39项。现在已有8项IEC现行标准或技术报告已等同或修改转化为我国标准,其中国家标准4项,行业标准4项。 因瓷和玻璃绝缘子技术较为成熟,IEC标准的复审周期较长,绝大多数在10年左右,我国瓷和玻璃绝缘子标准的技术内容和技术水平与IEC标准差异不大;复合绝缘子技术是近二十年来迅速发展的新技术,IEC TC36及其分技术委员会在复合材料绝缘子标准制修订方面的活动极其频繁,我国标准相对滞后,因而差异较大,主要体现在已有标准的数量、标准所覆盖产品的范围和专用试验方法的研究上。另外,原来我国绝缘子标准体系基本上沿用原苏联标准体系,近年来才转而采用IEC体系,因而文本采标任务较重。 b) 避雷器 由全国避雷器标委会负责国内技术归口的IEC TC37(包