高压避雷器加电容的作用
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。
氧化锌避雷器在配电系统中的作用
避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流