过电压保护器和避雷器的作用
rssxjj2014
rssxjj2014 Lv.2
2014年10月08日 20:47:50
只看楼主

我看了一些10kV图纸,大部分是PT柜装氧化锌避雷器,其他柜子内装的是过电压保护器。翻了一些资料,氧化锌避雷器的主要起防雷电过电压的作用,这个氧化锌避雷器的容量大,可以卸掉大电流,但是有一点他不能过滤掉非工频过电流。过电压保护器主要起操作过电压的作用,它可以直接切断非工频的过电压,但是容量较小,不能卸掉大电流。不知理解是否有误。但今天开会的时候,工厂电气主任说他不愿意使用过电压保护器,让都用氧化锌避雷器。可是氧化锌避雷器有软肋呀。

chajianchi881219
2014年10月08日 22:02:09
2楼
过电压保护器防止的工频过电压。氧化锌避雷器防止的是雷电过电压。
回复
多多指教
2014年10月09日 10:44:16
3楼
氧化锌避雷器没必要每个柜子都装吧??
回复
rssxjj2014
2014年10月09日 20:34:24
4楼
chajianchi881219 发表于 2014-10-8 22:02 过电压保护器防止的工频过电压。氧化锌避雷器防止的是雷电过电压。可否不用氧化锌避雷器,而全部用过电压保护器?
回复
chunhuaxingxing
2014年10月09日 22:18:53
5楼
学习了,谢谢
回复
rssxjj2014
2014年10月09日 22:22:50
6楼
多多指教 发表于 2014-10-9 10:44 氧化锌避雷器没必要每个柜子都装吧??是呀。氧化锌避雷器主要泄放雷电流。没必要每个柜子都装。我看到有人说,氧化锌避雷器是通过与大地导通来工作,过电压保护器是通过切断断路器来工作,这句话对吗?
回复
xflzg2001
2014年10月11日 10:58:01
7楼
在PT柜内装氧化锌避雷器主要是防止雷击造成的过电压,保护主回路用的,至于其他柜子装过电压保护器是为了防止操作时的过电压,因为高压出线柜后面一般都是变压器或是电动机等等电感器件,瞬间的通、断操作会产生过电压。所以出线柜一般都是装过电压保护器的
回复
beida_energy
2014年10月11日 17:17:09
8楼
xflzg2001 发表于 2014-10-11 10:58 在PT柜内装氧化锌避雷器主要是防止雷击造成的过电压,保护主回路用的,至于其他柜子装过电压保护器是为了防 …那么就是说,过电压保护器不会通过切断断路器来进行保护动作的吧?也是一种瞬间过电压的泄放。
回复
rssxjj2014
2014年10月11日 20:54:59
9楼
beida_energy 发表于 2014-10-11 17:17 那么就是说,过电压保护器不会通过切断断路器来进行保护动作的吧?也是一种瞬间过电压的泄放。应该是,因为从没做过过电压保护器和断路器之间的跳闸连锁。
回复
qinabochenhong
2014年10月12日 20:03:10
10楼

过电压保护器防止的工频过电压。氧化锌避雷器防止的是雷电过电压。
回复

相关推荐