在高压柜中,有时候既有绝缘子又有带电显示器,而且是对面放着,有一个问题想问一下,那就是带电显示器的传感器可以当绝缘子用吗,从而省掉绝缘子。我知道问题有点可笑,就是想问问。
在高压柜中,有时候既有绝缘子又有带电显示器,而且是对面放着,有一个问题想问一下,那就是带电显示器的传感器可以当绝缘子用吗,从而省掉绝缘子。我知道问题有点可笑,就是想问问。
2楼
我们公司的KYN28柜上就是这么干的!有空拍张照片给楼主看看!
回复
3楼
可以的。我见过那么用的
回复
4楼
可以。
回复
5楼
本身传感器就是可以代替绝缘子的功能 只不过要不是不接带点显示器时,必须把传感器的二次接点全部短接,不然打耐压的时候会放电致使耐压过不了。
回复
6楼
#5楼的回答非常正确。
回复
7楼
这样也行:o
回复
8楼
:kiss:
回复