关于框架柱和和框支柱剪力调整系数
从一注论坛转来的,哪位高手帮忙解答一下尊敬的朱老师: 您好,我正在阅读你的《建筑抗震设计规范应用与分析》一书,受益匪浅。今天有个问题想向您请教。《应用与分析》一书中第235页,关于【特一级】框架柱和和框支柱剪力调整一栏中,均是在【一级】框架柱和框支柱的基础上放大两个1.2倍。我在新【高规】3.10.2条第二款与3.10.4条第二款中只看到柱端剪力增大系数取增大20%,不知道另一个1.2倍从何而来。有人说是3.10.2条柱端弯矩增大20%,剪力是在这个弯矩增大的基础上求出,然后再放大1.2倍,而我认为弯矩和剪力增大系数均是对【一级】框架柱或框支柱(已考虑强剪弱弯)的增大,剪力增大系数没必要放大两次。不知我的理解是否正确。另外就算可以放大两次,新《高规》3.10.4条第二款说:【其余层】柱端弯矩增大系数应增大20%,并未说底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩应增大20%(而是取得增大系数1.8),而《应用与分析》235页从上往下数第七格剪力一栏中仍然取在一级的基础上两个1.2连乘,不知道另一个1.2从何而来,请朱老师不吝赐教
剪力墙端柱、框架柱、框支柱有何区别
1.“《抗震规范》要求:剪力墙端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。”1)这条容易控制,无非构造满足框架柱即可。2) 规范中似乎并没有找到,计算时端柱需要按框架柱要求执行(例如:弯矩、剪力放大系数等等) 2. 在框架-剪力墙结构中:“*****,框架-剪力墙结构其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用***”,那么1) 剪力墙端柱属于框架柱还是非框架柱,是否参与0.2V0的分配了?2) 框架柱在弯矩及剪力根据不同的抗震都等级是要有放大系数的,剪力墙端柱是否需要调整?3. 同理在框支结构中,剪力墙端柱是否属于框支柱?如果属于框支柱,那么除要满足第2条的内容外。1)框支柱的纵筋从构造上还应伸入上一层的剪力墙中。2)还有其他种种.....
框支柱与框架柱有什么区别?还有什么是芯柱?
本帖最后由 旭日东升 于 2013-12-20 17:22 编辑 框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。 框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。 芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧 芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前