本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
2楼
你这个不是框支梁,上面不是剪力墙不叫框支梁。
回复
3楼
这个叫转换梁。
回复
4楼
楼主说的是拖柱转换层,多层里没见提及,高规第十章提到,但说的是高层筒体结构,我见过楼主过这样的工程(5层,一层做转换层,是规划条件限高了,梁碍事),当时是方案阶段,结构首先看1是不是高位转换(你这肯定不会了),2计算竖向地震力(高规提及) 3像你这样的工程按二级计算住转换层~ (转换柱和转换梁),上部正常算 (高规提及) 4楼板加厚我建议180mm(高规提及);