框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
2楼
《砼结构设计规范》(GB50010-2002)第9.1.3给出了伸缩缝间距适当加大的几种措施,条文解释中发现如下内容:
...合理设置有效的后浇带,并有可靠经验时,可适当增大伸缩缝间距,但不能用后浇带代替伸缩缝。
...对本条中的“充分依据”,不应仅理解为“已经有了少量未发现问题的工程实例”,而是指对各种有利和不利因素的影响方式和程度作出有科学依据的分析和判断,并由此确定伸缩缝间距的增减。
看来我们的规范很多是规定一种临界做法,其本身并不完善,增加后浇带后按照70m设缝是否违反强条看来找不到依据,除非你“作出具有科学依据的分析和判断”。
回复
3楼
规范规定伸缩缝艰巨并不是强条。要做到70m完全可行的,不过要有相应的措施来保证,如:设置后浇带、加强梁板的长向配筋率、做外保温等。
回复
4楼
感谢斑竹和3楼的解释
回复
5楼
框架住宅82m
不设缝 可以吗?
怎么做才行啊?
急~~~~~~~~~~·
回复
6楼
5#的 82m 还不设肯定不行撒
回复