1.“《抗震规范》要求:剪力墙端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。”1)这条容易控制,无非构造满足框架柱即可。2) 规范中似乎并没有找到,计算时端柱需要按框架柱要求执行(例如:弯矩、剪力放大系数等等) 2. 在框架-剪力墙结构中:“*****,框架-剪力墙结构其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用***”,那么
1)这条容易控制,无非构造满足框架柱即可。
2) 规范中似乎并没有找到,计算时端柱需要按框架柱要求执行(例如:弯矩、剪力放大系数等等)
2. 在框架-剪力墙结构中:“*****,框架-剪力墙结构其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用***”,那么
1) 剪力墙端柱属于框架柱还是非框架柱,是否参与0.2V0的分配了?
2) 框架柱在弯矩及剪力根据不同的抗震都等级是要有放大系数的,剪力墙端柱是否需要调整?
3. 同理在框支结构中,剪力墙端柱是否属于框支柱?如果属于框支柱,那么除要满足第2条的内容外。
1)框支柱的纵筋从构造上还应伸入上一层的剪力墙中。
2)还有其他种种.....
4. SATWE中是将端柱和剪力墙分开计算的。那么:
1)端柱是如何考虑的?在计算端柱时,端柱的弯矩、剪力难道也乘以了放大系数了吗?
2)另SATWE有一组合配筋选项的计算,如果将端柱和剪力墙同时选为组合构件进行计算,端柱的放大系数也同时施加在了剪力墙上了吗?
5. 在 框支结构中:剪力墙端柱是编DZ**,还是编KZZ**。这两者不仅在构造上有区别,从计算上区别更大。
在 框架结构中:剪力墙端柱是编DZ**,还是编KZ**?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-25 17:55 编辑 ]