防盗报警系统及门禁系统的备用电源
按《GB50394-2007 入侵报警系统工程设计规范》8.0.1第3条:应有备用电源,并应能自动切换,切换时不应改变系统工作状态,其容量应能保证系统连续工作不小于8h。按《GB50396-2007 出入口控制系统工程设计规范》8.0.1第3条:备用电源应保证系统连续工作不少于48h。疑问:个人觉得那么多的备用时间有点夸张,目前市面上控制器自带的蓄电池备用电最多仅可达8小时,而且有些品牌做不到。当然也可考虑单独配置UPS,但备电那么长的时间对UPS的投资成本太大,尤其是门禁。通常安保中心作为重要供电负荷,一般均会考虑双电源甚至双电源+柴油发电机。故对安保控制室而言,已经配置了备用电源,是否这两个系统甚至整个安保系统的北电考虑利用双电源或柴油发电机呢(当然为考虑需不间断供电,另再配置1或2个小时的UPS)?对规范很疑惑,望高手指点!
松江3102报警系统的问题
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
关于自动报警系统的几点讨论
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规