火灾自动报警系统的疑问
zwq54argfun
2012年11月20日 09:13:20
只看楼主

火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]

火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过

[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]
免费打赏
zwq54argfun
2012年11月20日 10:45:13
2楼
没有人知道么,在线等高人解答。。。
回复
yanpeng61
2012年11月20日 11:16:01
3楼
一般都有图纸说明的,你直接说POW很难知道说的是什么。图纸呢?消防有困难,你可以参考消防百事通上内容,对你很有用的, www.fire114.cn
回复
zwq54argfun
2012年11月20日 11:51:40
4楼

图纸说明上并未注明此项,另外,图纸附上,请大神参考: J6_HJDU{LLG2M91LF0J%_8S.jpg
回复
mataiaodi
2012年11月21日 21:37:33
5楼
pow是指的220VAC电源箱,引出一条电缆到中控箱,中控箱给声光报警器提供24v电源的
回复

相关推荐