各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
2楼
我所见过的都是用模块强切门禁电源的,对于控制器如果可以提供无源干接点,按我的意思好像也可以
回复
3楼
门禁系统不是都有UPS吗?切UPS以后的开关?还是不太明白咋画。。。。
回复
4楼
发生火灾时,相应防火分区内的门禁系统应联动开启,确保人员疏散,
工程上的做法有两种,一种是在门禁主电源前加装消防联动模块,火灾时切断主电源;
另一种也是加装消防联动模块,火灾时给门禁控制器干接点信号,自动打开门禁;
回复
5楼
还有一种就是平台集成,但是软件没有硬件稳定
回复
6楼
因为消防系统(火灾信号)和安防系统(门禁)属于两个系统,
平台集成要做IBMS系统,技术上可以实现,实际工程中比较少见~~
回复
7楼
消防系统一般自动启动会喷彬,会自动切断电源,所以只要把门禁接到普通电源上,当消防启动电源切断,电锁就会没电,门自动打开,其实就实现了联动。
回复
8楼
回复
9楼
总体上有两种
1. 软联 门禁系统管理平台与消防平台之间软件联动 协议互通
优点是可以全控,根据消防分区来进行联动也非常方便,都是软件里头的事情,不用增加继电设备、脱扣、线缆等成本;
缺点是软联的通病就是延迟大,再有缺点就是一旦软件平台故障或控制器故障时,联动就OVER 了;还有软件联动的协议开放有时候也要几千块的开放费。。
2. 硬联 硬联也有三种
a. 消防防火分区的得信号在每个弱电井或者是其他类型的设备间都有模块从总线上给门禁系统控制器,消防信号线接到门禁控制器的消防报警接口; 联动的流程有两个子情况,一个就是门禁控制器采集到消防信号,可以在不联网状态下利用控制器本身的芯片计算逻辑方案进行控锁控制,另一个就是门禁控制器直接将信号传输到门禁管理平台,再由门禁平台软件进行一系列联动预案,再将回控的信号返回给各个防火分区对应的门禁控制器进行控锁,同时将是否执行控制信号的状态返回给消防模块,消防模块一般四芯线,两芯信号,两芯状态返回。。。
b.直接切断锁电源 这个是我们在中小型门禁系统里通常的做法,只有特大型的门禁系统才有可能考虑软件联动,基本上我们也会建议软联硬件都做。。
切断锁电源的做法就是先将锁电源都单独供电,强电--12V电源--锁,然后可以按照防火分区将锁电源的供电在220V强电这个环节做出几个回路,在每个回路之前安装脱扣开关,比如施耐德或者国产正泰的 MX+OF,这些个脱扣开关有12V线圈电压的,有24V线圈电压的,也有220V线圈电压的,具体情况具体对待,原则就是消防信号直接或间接的触发脱扣线圈,带动脱扣器动作将连在一起的空开断开,强行切断锁回路电源,这样不管什么情况,不管控制器有没有电,只要一有火警,锁是开了的。。
c.门禁总电源之前脱扣 一般不这么做 有时候锁电源是控制器直接供,但是大部分情况都是锁电源单独供,切锁电源比较直接,可以不管控制器死机的故障。。
[
本帖最后由 qingshang1520 于 2012-8-3 10:17 编辑 ]
回复
10楼
很不错
回复
11楼
一般物业小区大堂的门禁系统都会与消防系统联动,已保证发生火灾时能自动断电。我们小区的天面防火门也加装了门禁系统。
控制方法:用消防系统的门禁模块如:HJ-1825.的DC24V去控制DC24V继电器的线圈。市电的220V电源线通通继电器的两组常闭点与门禁系统的电源连接,然后再接DC12V变压器去控制门禁。正常情况下门禁模块无DC24V输出,门禁系统电源正常供电。当发生火灾时门禁模块输出DC24V,继电器动作。常闭点就断开,则门禁系统无电源供电。就启到了联动的目的。
回复