各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
12楼
学习了,谢谢!
回复
13楼
学习了,谢谢
回复
14楼
guoguo002 发表于 2012-6-13 13:43 门禁系统不是都有UPS吗?切UPS以后的开关?还是不太明白咋画。。。。继电器的位置安装正确,有UPS照样可以停电。“(正常电源 或 UPS)与 继电器”,他们之间的逻辑关系应该是这样的
回复
15楼
学习了,我们的门禁系统也是可以与消防联动的
回复
16楼
学习了,各位前辈,很是受益,谢谢啊。
回复
17楼
感谢分享,学习学习。
回复
18楼
感谢分享,学习学习
回复
19楼
baidubaidu 发表于 2012-7-29 13:57 消防系统一般自动启动会喷彬,会自动切断电源,所以只要把门禁接到普通电源上,当消防启动电源切断,电锁就 …就是这样,如果要求高就是在UPS取电,加一个消防IO模块给脱扣器信号。
回复
20楼
谢谢,收藏了!!!!
回复
21楼
9楼回答的很详细
回复