门禁系统如何与消防联动
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2012年06月13日 08:16:57
只看楼主

各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。

各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
免费打赏
cnhanhan
2016年05月14日 09:23:25
22楼
本帖最后由 cnhanhan 于 2016-5-14 09:25 编辑

我的做法是在消防应急箱里面取电,报警脱扣时候自然就联动跳开了。
单独设就是一个消防IO模块,一个DC24V的8脚继电器,一个带分励脱扣器的小型断路器。联动时分励脱扣器脱扣动作,电就断了。
回复
电气书生
2017年06月30日 15:22:35
23楼
qingshang1520 发表于 2012-8-3 10:13 总体上有两种1. 软联 门禁系统管理平台与消防平台之间软件联动 协议互通 优点是可以全控, …高手啊,厉害
回复
yb6818
2017年06月30日 19:35:04
24楼
消防系统一般自动启动会喷彬,会自动切断电源,所以只要把门禁接到普通电源上,当消防启动电源切断,电锁就会没电,门自动打开,其实就实现了联动。:D
回复
lihenghui123456
2017年07月04日 14:00:12
25楼
11111111111111111
回复
木易猛
2017年07月31日 08:01:58
26楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
木易猛
2017年08月01日 08:14:35
27楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
robert.shi
2017年08月07日 14:05:57
28楼
同意版主的说法,实际使用就是这两种做法。
回复

相关推荐

APP内打开