未设置火灾自动报警系统的建筑如何切断门禁电源
popop330
popop330 Lv.2
2015年09月14日 13:25:42
只看楼主

车库与号房相连,利用号房楼梯间疏散,目前情况是号房和车库都未设置火灾自动报警系统,请问门禁电源如何切断?如何获取车库火灾信号?

车库与号房相连,利用号房楼梯间疏散,目前情况是号房和车库都未设置火灾自动报警系统,请问门禁电源如何切断?如何获取车库火灾信号?
免费打赏
mrskala
2015年09月14日 13:55:24
2楼
利用防火卷帘门的状态信号,来切断门禁电源(开关后增加接触器)。
回复
popop330
2015年09月14日 14:40:37
3楼
没有卷帘门,车库只有一个防火分区
回复
yingying20
2015年09月14日 15:26:11
4楼
没有火灾报警系统,人工打开门禁..
回复
fitman
2015年09月14日 16:10:08
5楼
在要疏散侧设一个手动开关。但要看这是否符合你安防的要求。也就是疏散区与禁区要同侧。
回复
董十爷
2015年09月14日 16:48:02
6楼
fitman 发表于 2015-9-14 16:10 在要疏散侧设一个手动开关。但要看这是否符合你安防的要求。也就是疏散区与禁区要同侧。没明白,门禁一侧本来就有一个手动开关,假如在另一侧也加一个开关,那么门禁形同虚设。
回复
fitman
2015年09月14日 16:56:09
7楼
所以我说疏散区与禁区要同侧,否则的话只能在疏散区做一个区域报警来联动了。