精华汇总
热继电器的电气符号
更多
热继电器跳闸
电磁继电器电气符号
中间继电器电气符号
继电器 电气符号
固态继电器电气符号
延时继电器电气符号
过流继电器电气符号
时间继电器的电气符号
热继电器熔断器
热继电器跳闸时间
时间继电器符号
时间继电器 电气符号
热继电器接线图
热继电器额定电流
热继电器的额定电流
接触器热继电器
接地继电器
强电继电器
继电器的作用
继电器型号
继电器原理
延时继电器
温度继电器
光伏继电器
跳闸继电器
#
热继电器的电气符号
#
300
热继电器的电气符号专题,为您提供热继电器的电气符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热继电器的电气符号相关的专业交流讨论,更多热继电器的电气符号相关内容请访问
土木在线论坛
!
电磁式继电器作用原理及电气符号
电气百科:常用继电器新旧符号对比
关于热继电器的选择问题
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
如何设定热继电器的电流
现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
选用热继电器的一般原则
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
热继电器知多少!!很实用。
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
关于热继电器的整定电流。
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
如果电气线路中装了热继电器......
怎样测试热继电器的整定电流?
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
热继电器的工作原理是什么?
热继电器是用于电动机或其他电气设备,电路过载保护的保护电器。 电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将增加,使电动机绕组温度。 如果不是过载电流和过载时间短,不超过允许电机绕组温升,超载是允许的。 但如果长期过载,过电流,电机绕组温升将超过许用值,使电动机绕组老化,缩短发动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此,电机不能承受的过载。 热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护。
点击加载更多
APP内打开