0 1 继电保护常用文字符号新、旧对比
名称 |
文字符号 |
||||||||
新 |
旧 |
||||||||
①电压、电流、功率 |
|||||||||
发电机电压 |
U G |
U F |
|||||||
发电机电流 |
I G |
I F |
|||||||
励磁机电压 |
U E |
U L |
|||||||
励磁机电流 |
I E |
I L |
|||||||
发电机励磁机电压 |
U GE |
U FL |
|||||||
发电机励磁机电流 |
I GE |
I FL |
|||||||
励磁机励磁电压 |
U EE |
U LL |
|||||||
励磁机励磁电流 |
I EE |
I LL |
|||||||
额定电压 |
U N |
U E |
|||||||
额定电流 |
I N |
I E |
|||||||
短路电压 |
U K |
U D |
|||||||
短路电流 |
I K |
I D |
|||||||
短路功率 |
P K |
P D |
|||||||
单相短路电流 |
I K (1) |
I D (1) |
|||||||
两相短路电流 |
I K (2) |
I D (2) |
|||||||
三相短路电流 |
I K (3) |
I D (3) |
|||||||
A、B、C三相电动势 |
E A 、E B 、E C |
||||||||
A、B、C三相一次相电流 |
I A 、I B 、I C |
||||||||
a、b、c三相二次相电流 |
I a 、I b 、I c |
||||||||
电压正序、负序、零序分量 |
U 1 、U 2 、U 0 |
||||||||
电流正序、负序、零序分量 |
I 1 、I 2 、I 0 |
||||||||
输入电压 |
U i |
U λ |
|||||||
输入电流 |
I I |
I λ |
|||||||
系统电压 |
U S |
||||||||
线电压 |
U L |
||||||||
相电压 |
U P |
U ф |
|||||||
相相电压 |
U PP |
U ф |
|||||||
工作电压 |
U OP |
U gz |
|||||||
最大工作电流 |
U OP.max |
U gz.max |
|||||||
最大负荷电流 |
I L.max |
I fh.max |
|||||||
最大短路电流 |
I K.max |
I D.max |
|||||||
最小短路电流 |
I K.min |
I D.min |
|||||||
继电器动作电压 |
U K.act |
U J.dz |
|||||||
继电器动作电流 |
I K.act |
I J.adz |
|||||||
继电器返回电压 |
U K.r |
U J.f |
|||||||
继电器返回电流 |
I K.r |
I J.f |
|||||||
电抗变励磁电流 |
I E |
I LC |
|||||||
电抗变励磁电流有功分量 |
I E.A |
I LC.Y |
|||||||
电抗变励磁电流无功分量 |
I E.R |
I LC.W |
|||||||
变压器励磁涌流 |
I E |
I LC.YL (I LY ) |
|||||||
电动机自启动电流 |
I AS |
I zq |
|||||||
不平蘅电流 |
I ub |
I bp |
|||||||
计算不平蘅电流 |
I ub.cal |
I b.j |
|||||||
实际不平蘅电流 |
I ub.act |
I b.s |
|||||||
变压器(发电机)接地电流 |
I ear |
I jd |
|||||||
分支电流 |
I bra |
I fz |
|||||||
电弧电流 |
I ar |
I df |
|||||||
振荡中心电压 |
U os |
U o |
|||||||
极化电压 |
U pl |
U j |
|||||||
记忆电压 |
U m |
U m |
|||||||
强行励磁电压 |
U EF |
U DO |
|||||||
调节器给定电压 |
U set |
U t |
|||||||
调节器控制电压 |
U cl |
U K |
|||||||
整流桥直流电压 |
U d |
U z |
|||||||
整流桥直流电流 |
I d |
I z |
|||||||
晶闸管触发脉冲电压 |
U P |
||||||||
二极管反向重复峰值电压 |
U DP |
||||||||
残压 |
U rest |
U 残压 |
|||||||
带负荷调压变压器最大调整范围 |
ΔU adj |
ΔU re |
|||||||
②变压器、互感器、滤序器、电感、电阻 |
|||||||||
变压器 |
T |
B |
|||||||
电力变压器 |
TM |
DB |
|||||||
控制电路电源用变压器 |
TC |
KB |
|||||||
自耦变压器 |
TA |
ZB |
|||||||
隔离变压器 |
TS |
GB |
|||||||
饱和变压器 |
TS |
||||||||
整流变压器 |
TR |
ZB |
|||||||
脉冲变压器 |
TP |
MB |
|||||||
厂用变压器 |
TA |
CB |
|||||||
升压变压器 |
TU |
||||||||
电抗变压器 |
TX |
DKB |
|||||||
小变压器 |
TX |
YB |
|||||||
电压互感器 |
TV |
PT |
|||||||
辅助电压互感器 |
TVA |
FYH |
|||||||
电流互感器 |
TA |
CT |
|||||||
辅助电流互感器 |
TAA |
FLH |
|||||||
饱和电流互感器 |
TAS |
BLH |
|||||||
小变流器 |
TAS |
LB |
|||||||
差动变流器 |
TAD |
CLH |
|||||||
中间变流器 |
TAM |
ZLH |
|||||||
试验用调压器 |
TV |
TR |
|||||||
试验用移相器 |
TP |
PS |
|||||||
负序电压滤序器 |
ZVN |
FYG |
|||||||
负序电流滤序器 |
ZAN |
FLG |
|||||||
差动继电器短路线圈匝数 |
W k |
W D |
|||||||
差动继电器制动线圈匝数 |
W brk (W b ) |
W zh |
|||||||
差动继电器平衡线圈匝数 |
W bal |
W ph |
|||||||
差动继电器二次线圈匝数 |
W sec (W z ) |
W z |
|||||||
差动继电器工作线圈匝数 |
W op |
W g |
|||||||
消弧线圈 |
L blow (b bl ) |
L h |
|||||||
励磁绕组 |
LE |
||||||||
跳闸线圈 |
LT |
TQ |
|||||||
合闸线圈 |
LC |
HQ |
|||||||
感应线圈 |
L |
||||||||
线路陷波器 |
L |
||||||||
电抗器 |
L |
||||||||
阻波器 |
ZT |
ZB |
|||||||
整定阻抗 |
Z set |
Z ZD |
|||||||
系统阻抗 |
Z s |
Z X |
|||||||
短路阻抗 |
Z k |
Z D |
|||||||
自感阻抗 |
Z L |
||||||||
互感阻抗 |
Z M |
||||||||
过度阻抗 |
R T |
R g |
|||||||
继电器阻抗 |
Z k |
Z J |
|||||||
连接导线阻抗 |
Z C |
Z dx |
|||||||
电流互感器二次负载 |
Z L2 |
Z fh |
|||||||
电阻器 |
R |
||||||||
变阻器 |
R |
||||||||
电位器 |
RP |
||||||||
接触电阻 |
R C |
R jc |
|||||||
热敏电阻 |
R T |
||||||||
压敏电阻 |
R V |
||||||||
线路阻抗角 |
φ L |
||||||||
最大灵敏角 |
φ s.max |
φ LM |
|||||||
负荷阻抗角 |
φ LD |
φ fh |
|||||||
③继电器 |
|||||||||
温度继电器 |
KT |
WJ |
|||||||
信号继电器 |
KS |
XJ |
|||||||
气体继电器 |
KG |
||||||||
压力继电器 |
KP |
YJ |
|||||||
差动继电器 |
KD |
CJ |
|||||||
热继电器 |
KR |
RJ |
|||||||
接地继电器 |
KE |
||||||||
闭锁继电器 |
KL |
||||||||
信号脉冲继电器 |
KSP |
XMJ |
|||||||
位置继电器 |
KQ |
||||||||
中间继电器 |
KM |
ZJ |
|||||||
保护出口中间继电器 |
KOM |
BCJ |
|||||||
电压继电器 |
KV |
YJ |
|||||||
电流继电器 |
KA |
LJ |
|||||||
极化继电器 |
KP |
||||||||
簧片继电器 |
KR |
HJ |
|||||||
双稳态继电器 |
KL |
||||||||
交流继电器 |
KA |
||||||||
瞬时接触继电器 |
KA |
||||||||
继电器 |
K |
||||||||
接触器 |
KM |
||||||||
启动接触器 |
KS |
QJ |
|||||||
制动接触器 |
KB |
||||||||
逆流继电器 |
KR |
||||||||
瞬时有或无继电器 |
KA |
||||||||
延时有或无继电器 |
KT |
||||||||
选择继电器 |
KS |
XBJ |
|||||||
瓦斯继电器 |
KG |
WSJ |
|||||||
监察继电器 |
KMN |
JCJ |
|||||||
负序电压继电器 |
KV N |
FYJ |
|||||||
负序电流继电器 |
KA N |
FLJ |
|||||||
零序电压继电器 |
KV O |
YJ 0 |
|||||||
零序电流继电器 |
KA O |
LJ 0 |
|||||||
接地电压继电器 |
KV E |
YDJ |
|||||||
接地电流继电器 |
KA E |
LDJ |
|||||||
电压中间继电器 |
KVM |
YZJ |
|||||||
重动继电器 |
KMR |
ZDJ |
|||||||
启动继电器 |
KST |
QDJ |
|||||||
合闸继电器 |
KC |
HJ |
|||||||
合闸接触器 |
KMC |
HC |
|||||||
跳闸继电器 |
KT |
TJ |
|||||||
时间继电器 |
KTM |
SJ |
|||||||
跳闸固定继电器 |
KTS |
TGDJ |
|||||||
A、B、C三相出口继电器 |
KOM A 、KOM B 、KOM C |
CKJ A 、CKJ B 、CKJ C |
|||||||
手动合闸继电器 |
KHC |
SHJ |
|||||||
手动跳闸继电器 |
KHT |
STJ |
|||||||
合闸位置继电器 |
KCP |
HWJ |
|||||||
跳闸位置继电器 |
KTP |
TWJ |
|||||||
加速时间继电器 |
KAT |
JSJ |
|||||||
防跳继电器 |
KTL |
TBJ |
|||||||
压力闭锁继电器 |
KPL |
YJJ |
|||||||
同期继电器 |
KSY |
TJJ |
|||||||
距离继电器 |
KDS |
JJ |
|||||||
频率继电器 |
KF |
F<、F> |
|||||||
功率方向继电器 |
KPD |
GJ |
|||||||
发信继电器 |
KGS |
FXJ |
|||||||
停信继电器 |
KSS |
TXJ |
|||||||
保护停信继电器 |
KSS pr |
TXB |
|||||||
位置停信继电器 |
KSS PO |
TXW |
|||||||
总闭锁继电器 |
KL |
BSJ |
|||||||
振荡闭锁继电器 |
LOL |
BZJ |
|||||||
④发电机、电动机、指示器 |
|||||||||
同步发电机 |
GS |
F |
|||||||
异步发电机 |
GA |
||||||||
蓄电池 |
GB |
||||||||
直流发电机 |
GD |
||||||||
励磁机 |
GE |
||||||||
主励磁机 |
GEM |
F Z |
|||||||
辅励磁机 |
GEA |
F L |
|||||||
同步电动机 |
MS |
||||||||
异步电动机 |
MA |
||||||||
直流电机 |
MD |
||||||||
电压表 |
PV |
V |
|||||||
电流表 |
PA |
A |
|||||||
电度表 |
PJ |
wh |
|||||||
(脉冲)计数器 |
PC |
||||||||
信号灯 |
HL |
XD |
|||||||
红灯 |
HR |
HD |
|||||||
绿灯 |
HG |
LD |
|||||||
白灯 |
HW |
BD |
|||||||
蜂鸣器 |
HB |
FM |
|||||||
电笛 |
HW |
DD |
|||||||
电铃 |
HA |
DL |
|||||||
光字牌 |
HP |
GP |
|||||||
⑤开关、压板、母线 |
|||||||||
断路器 |
QF |
DL |
|||||||
隔离开关 |
QS |
G |
|||||||
刀开关 |
QK |
DK |
|||||||
负荷开关 |
QL |
FK |
|||||||
控制开关 |
SA |
KK |
|||||||
选择开关 |
SA |
XK |
|||||||
接触开关 |
SB |
AK |
|||||||
转换开关 |
ST |
ZK |
|||||||
行程开关 |
SP |
XK |
|||||||
试验按钮 |
SE |
SA |
|||||||
复归按钮 |
SR |
FA |
|||||||
音响解除按钮 |
SCL |
YJA |
|||||||
联锁开关(联动开关) |
SG |
BK |
|||||||
同期开关 |
SSY |
TDK |
|||||||
手动同期开关 |
SSYH |
STK |
|||||||
灭磁开关 |
QDM |
MCK |
|||||||
换相开关 |
QS |
HXK |
|||||||
避雷器 |
F |
||||||||
熔断器 |
FU |
RD |
|||||||
接线拄 |
X |
||||||||
连接片 |
XB |
LP |
|||||||
切换片 |
XS |
QP |
|||||||
插头 |
XP |
||||||||
插座 |
XS |
||||||||
端子板 |
XT |
||||||||
测试插孔 |
XJ |
||||||||
母线 |
WB |
M |
|||||||
控制母线 |
WC |
KM |
|||||||
信号母线 |
WS(+700-700) |
XM |
|||||||
闪光母线 |
WF、M100 |
SM |
|||||||
告警母线(预报母线) |
WW、M709、M710 |
YBM |
|||||||
低电压母线 |
WLV |
BPM |
|||||||
事故音响母线 |
WFA、1M708、2M708 |
1SYM、2SYM |
|||||||
⑥电子器件、装置 |
|||||||||
电子管 |
VE |
||||||||
发光二极管 |
VL |
||||||||
二极管 |
VD或V |
D |
|||||||
三极管 |
VTR或V |
BG |
|||||||
晶闸管(原可控硅) |
VTH |
SCR |
|||||||
稳压管 |
VS |
WY |
|||||||
控制电路用电源整流器 |
VC |
||||||||
电桥 |
AB |
DQ |
|||||||
调节器 |
A |
||||||||
晶体管放大器 |
AD |
||||||||
电子管放大器 |
AV |
||||||||
集成电路放大器 |
AJ |
||||||||
控制器 |
AK |
||||||||
运算放大器 |
N |
||||||||
数字集成电路和器件 |
D |
||||||||
寄存器、芯片存储器 |
D |
||||||||
磁带记录机 |
D |
||||||||
单板位置触电 |
MSC |
QD |
|||||||
整流器、逆变器 |
U |
||||||||
变频器、变换器 |
U |
||||||||
电力电容器 |
CP |
DC |
|||||||
放电电容器 |
CD |
||||||||
耦合电容器 |
C C |
C K |
|||||||
遥控装置 |
TCD |
YK |
|||||||
遥测装置 |
TMD |
YC |
|||||||
遥信装置 |
TSD |
YX |
|||||||
遥调装置 |
TRD |
YP |
|||||||
同期装置(远方调整时,收发信端须同期) |
SYS |
TB |
|||||||
接受器 |
RC |
||||||||
快速关闭电磁门 |
FCEMV |
||||||||
死区 |
DB |
||||||||
暂态 |
TR |
||||||||
次暂态 |
TRS |
||||||||
电磁铁 |
YA |
||||||||
距离保护 |
DP |
JL |
|||||||
零序保护 |
ZP |
LX |
|||||||
高频闭锁保护 |
HFLP |
GB |
|||||||
相差保护 |
PDP |
XC |
|||||||
自动重合闸 |
AR(ARC) |
||||||||
备用电源自投 |
ATS(BSAW) |
||||||||
综合重合闸 |
CAR |
||||||||
纵差保护 |
LD |
||||||||
母线保护 |
BB |
||||||||
断路器失灵保护 |
BFR |
||||||||
数字保护 |
DP |
||||||||
故障记录 |
DR |
||||||||
接地保护 |
EF |
||||||||
失磁保护 |
LF |
||||||||
自动同期装置 |
ASU |
||||||||
⑦系数、变比、衰耗 |
|||||||||
强行励磁额定电压倍数 |
K EF |
K a |
|||||||
分支系数 |
K bra |
K fz |
|||||||
配合系数 |
K mat (K m ) |
K ph |
|||||||
误差系数 |
K er |
K wc |
|||||||
灵敏系数 |
K sen (K s ) |
K L |
|||||||
可靠系数 |
K rel (K r ) |
K K |
|||||||
接线系数 |
K c |
K jx |
|||||||
制动系数 |
K brk (K b ) |
K zd |
|||||||
返回系数 |
K re |
K f |
|||||||
电动机自启动系数 |
K MS |
K zq |
|||||||
电流互感器同型系数 |
K SS |
K tx |
|||||||
非周期分量系数 |
K aper (K ap ) |
K fzq |
|||||||
偏移系数 |
K d |
K p |
|||||||
相对系数 |
K r |
K x |
|||||||
电流互感器副值误差系数(即比差) |
f er |
f i |
|||||||
电流互感器变比 |
N TA |
n l |
|||||||
电压互感器变比 |
N TV |
n y |
|||||||
固有衰耗 |
t i |
T G |
|||||||
介质衰耗 |
T d |
T j |
|||||||
工作衰耗 |
T op |
T p |
|||||||
传输衰耗 |
T t |
T e |
|||||||
分流衰耗 |
T s |
T f |
|||||||
反射衰耗 |
T rf |
T 反 |
|||||||
回波衰耗 |
T rt |
T 回 |
|||||||
跨越衰耗 |
T c |
T 跨 |
|||||||
介入衰耗 |
T it |
T jr |
|||||||
小母线新旧文字符号对照表 |
|||||||||
小母线名称 |
文字符号 |
||||||||
直流控制和信号电源及辅助小母线 |
|||||||||
控制回路电源小母线 |
+WC -WC |
+KM -KM |
|||||||
信号回路电源小母线 |
+WC -WC |
+KM -KM |
|||||||
事故音响信号小母线 |
用于不发远方信号者 |
WTS |
SYM |
||||||
用于直流屏 |
1WTS |
1YSM |
|||||||
用于配电装置 |
2WTS |
2YSM |
|||||||
用于远方发信者 |
3WTS |
3YSM |
|||||||
预告信号小母线 |
用于配电装置(瞬时动作信号) |
WPS |
YBM |
||||||
瞬时动作信号 |
1WPS 2WPS |
1YBM 2YBM |
|||||||
延时动作信号 |
3WPS 4WPS |
3YBM 4YBM |
|||||||
用于直流屏(延时动作信号) |
5WPS 6WPS |
5YBM 6YBM |
|||||||
控制回路断线预告信号小母线 |
KDM |
||||||||
灯光信号小母线 |
-WS |
-XM |
|||||||
配电装置内信号小母线 |
XPM |
||||||||
闪光信号小母线 |
+WFS |
+SM |
|||||||
合闸小母线 |
+WOM -WOM |
+HM -HM |
|||||||
“掉牌未复归”光字小母线 |
WAUX |
FM PM |
|||||||
指挥装置的音响小母线 |
WCS |
ZYM |
|||||||
自动调整周波的脉冲小母线 |
1TZM 2TZM |
||||||||
同期装置越前时间的整定小母线 |
1TM 2TQM |
||||||||
同期装置发出合闸脉冲的小母线 |
1THM 2THM 3THM |
||||||||
隔离开关操作闭锁小母线 |
WQLA |
GBM |
|||||||
旁路闭锁小母线 |
1WPB 2WPB |
1PBM 2PBM |
|||||||
厂用电辅助信号小母线 |
+CFM -CFM |
||||||||
母线设备辅助信号小母线 |
+MFM -MFM |
||||||||
交流电压、同期和电源小母线 |
|||||||||
同期小母线 |
待并系统 |
TQM a TQM b TQM c |
|||||||
运行系统 |
TQM a TQM c |
||||||||
公用的B相电压小母线 |
YM b |
||||||||
第一组母线系统或奇数母线的电压小母线 |
1YM a 1YM c 1YM n 1YM l 1YM x |
||||||||
第二组母线系统或偶数母线的电压小母线 |
2YM a 2YM c 2YM n 2YM l 2YM x |
||||||||
转角变压器的辅助小母线 |
ZM a ZM c |
||||||||
电源小母线 |
DYM a DYM c |
||||||||
发电机电压备用母线的电压小母线 |
9YM a 9YM c |
||||||||
低电压保护电压小母线 |
1DBM 2DBM 3DBM |
||||||||
母线切换小母线(用于旁路母线电压切换) |
YQM |
||||||||
电压(电流)回路小母线新旧文字符号对照表 |
|||||||||
小母线名称 |
新标准字母代号 |
旧标准字母代号 |
|||||||
电压互感器回路 |
TV a TV b TV c TV o |
YH a YH b YH c YH o |
|||||||
电压互感器开口三角侧回路 |
TV L |
YH L |
|||||||
电流互感器回路 |
TA a TA b TA c TA o |
LH a LH b LH c LH o |
|||||||
电压小母线 |
VB a VB b VB c |
YB a YB b YB c |
回路名称 |
数 字 标 号 组 |
附 注 |
|||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅳ |
||
“+”电源回路 |
1 |
101 |
201 |
301 |
|
“-”电源回路 |
2 |
102 |
202 |
302 |
|
合闸回路 |
3~31 |
103~131 |
203~231 |
303~331 |
|
绿灯或合闸回路监视继电器回路 |
5 |
105 |
205 |
305 |
1 |
跳闸回路 |
33~49 |
133~149 |
233~249 |
333~349 |
|
红灯或跳闸回路监视继电器回路 |
35 |
135 |
235 |
335 |
1 |
备用电源自动合闸回路 |
50~69 |
150~169 |
250~269 |
350~369 |
2 |
开关器具的信号回路 |
70~89 |
170~189 |
270~289 |
370~389 |
|
事故跳闸音响信号回路 |
90~99 |
190~199 |
290~299 |
390~399 |
|
保护及自动重合闸回路 |
01~099或J1~J99 |
||||
机组自动控制回路 |
401~599 |
||||
励磁控制回路 |
601~649 |
||||
发电机励磁回路 |
651~699 |
||||
信号及其他回路 |
701~799 |
注:
1.当断路器合闸回路中的绿灯回路及跳闸回路中的红灯回路是直接自控制电源引下时,其回路标号应与控制电源回路标号相同。
2.在设有备用电源自动投入装置的原理接线图中,标号50~69可作为其他回路的标号。
回路名称 |
互感器的文字符号或电压等级 |
回路标号组 |
||||
A相 |
B相 |
C相 |
中线 |
零序号 |
||
保护装置及测量表计的电流回路 |
TA(LH) |
A401 ~ A409 |
B401 ~ B409 |
C401 ~ C409 |
N401 ~ N409 |
L401 ~ L409 |
1TA(1LH) |
A411 ~ A419 |
B411 ~ B419 |
C411 ~ C419 |
N411 ~ N419 |
L411 ~ L419 |
|
2TA(2LH) |
A421 ~ A429 |
B421 ~ B429 |
C421 ~ C429 |
N421 ~ N429 |
L421 ~ L429 |
|
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
|
9TA(9LH) |
A491 ~ A499 |
B491 ~ B499 |
C491 ~ C499 |
N491 ~ N499 |
L491 ~ L499 |
|
10TA(10LH) |
A501 ~ A509 |
B501 ~ B509 |
C501 ~ C509 |
N501 ~ N509 |
L501 ~ L509 |
|
19TA(19LH) |
A591 ~ A599 |
B591 ~ B599 |
C591 ~ C599 |
N591 ~ N599 |
L591 ~ L599 |
|
保护装置及测量表计的电压回路 |
TV(YH) |
A601 ~ A609 |
B601 ~ AB09 |
C601 ~ C609 |
N601 ~ N609 |
L601 ~ L609 |
1TV(1YH) |
A611 ~ A619 |
B611 ~ AB19 |
C611 ~ C619 |
N611 ~ N619 |
L611 ~ L619 |
|
2TV(2YH) |
A621 ~ A629 |
B621 ~ B629 |
C621 ~ C629 |
N621 ~ N629 |
L621 ~ L629 |
|
在隔离开关辅助触点和隔离开关位置继电器触点后的电压回路 |
110kV |
A(B、C、N、L、X)710 ~ 719 |
||||
35kV |
A(B、C、N、L、X)730 ~ 739 |
|||||
6 ~ 10kV |
A(B、C、N、L、X)760 ~ 769 |
|||||
母线电流差动保护公共回路 |
110kV |
A310 |
B310 |
C310 |
N310 |
|
35kV |
A330 |
B330 |
C330 |
N330 |
||
6 ~ 10kV |
A360 |
--- |
C360 |
N360 |
||
控制、保护、信号回路 |
A1 ~ A399 |
B1 ~ B399 |
C1 ~ C399 |
N1 ~ N399 |
||
绝缘检查电压表的公共回路 |
A700 |
B700 |
C700 |
N700 |