汽车发电机中性点专题,为您提供汽车发电机中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车发电机中性点相关的专业交流讨论,更多汽车发电机中性点相关内容请访问
土木在线论坛
!
发电机中性点设备的疑问
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
关于柴油发电机中性点是否接地
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
发电机中性点短路电流计算
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?
我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
600MW发电机出线及中性点
20KV发电机中性点接地电阻柜
发电机变压器电机中性点的困惑。
发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。
发电机中性点接地电流计算
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
发电机中性点电流互感器变比
现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?