发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。

发电机变压器电机中性点的困惑。

几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。

汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?

汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。



免费打赏
lingxuct
2013年05月22日 14:57:08
2楼
“大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?”

高压系统(110KV及以上电压等级)主变是多台并列运行,只有一台中性点接地(投接地刀闸),其目的是让发生接地故障制备快速切断电源,这样,控制了接地(故障)的电流,达到一能快速切除故障设备,二不让故障电流过大,控制在投接地刀闸一的变压器的电流在允许范围内。所以不会烧变压器。

发电机是系统多个电源的出发点,如果多台发电机的中性点都接地后,系统的接地电流就太大了,而且不能一发生接地故障就影响发电机的正常运行,所以,发电机的中性点点只能高阻接地。

高压电动机的中性点本来就不引出机外的,除了本身故障时跳电源外,系统上的接地故障对它无关。
回复
lzq_123
2013年05月28日 14:27:58
3楼
学习学习...................
回复
userofwangyi
2013年10月16日 21:51:33
4楼
发电机中性点直接接地固然导致单相接地时短路电流过大,因此可理解为"不宜接地",那为什么还要经过消弧线圈或电阻接地呢,因为发电机对地电容大,发生单相接地时,电容电流较大,而且由于电容电流不易熄灭,容易进一步造成故障,所以要减少接地电容电流或改变电容电流的性质。消弧线圈中通过的电流与接地电流反向,达到减小电容电流的目的,而通过电阻接地则是为了改变接地电流的相位。

不知道这么说是否可以。请多指教。
回复
electricity
2013年10月18日 09:45:10
5楼
userofwangyi 发表于 2013-10-16 21:51 发电机中性点直接接地固然导致单相接地时短路电流过大,因此可理解为“不宜接地”,那为什么还要经过消弧线圈 …变压器对地电容小?10KV大电动机对地电容小?这个我还真概念
回复
userofwangyi
2013年10月22日 22:48:59
6楼
electricity 发表于 2013-10-18 09:45 变压器对地电容小?10KV大电动机对地电容小?这个我还真概念同容量变压器的对地电容要比发电机小,大电机电容大,可是电机是负荷,单相接地也不由电机提供人电源。
回复
electricity
2013年10月23日 11:38:51
7楼
userofwangyi 发表于 2013-10-22 22:48 同容量变压器的对地电容要比发电机小,大电机电容大,可是电机是负荷,单相接地也不由电机提供人电源。电机单相接地,电源有系统提供,但电容电流还是经过电机的定子绕组的?
回复