我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
2楼
10KV应该运行中性点不解地的运行方式,所以不接地。
在变压器低压侧中性点接地。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-4-11 15:38 10KV应该运行中性点不解地的运行方式,所以不接地。在变压器低压侧中性点接地。你说的配电,发电不一定的,这个可以不接地,因为发电机容量小,要是大点机组可就不好说了。再说配电,电厂厂用电10KV,6KV很多都是接地的。
回复
4楼
electricity 发表于 2016-6-20 16:41 你说的配电,发电不一定的,这个可以不接地,因为发电机容量小,要是大点机组可就不好说了。再说配电,电 …是的,电厂的配电系统跟配网不一样!但是配网是有普遍性的!