请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?
fengling621
2015年04月10日 16:07:19
只看楼主

我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?

我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
免费打赏
beida_energy
2015年04月11日 15:38:48
2楼
10KV应该运行中性点不解地的运行方式,所以不接地。
在变压器低压侧中性点接地。
回复
electricity
2016年06月20日 16:41:01
3楼
beida_energy 发表于 2015-4-11 15:38 10KV应该运行中性点不解地的运行方式,所以不接地。在变压器低压侧中性点接地。你说的配电,发电不一定的,这个可以不接地,因为发电机容量小,要是大点机组可就不好说了。再说配电,电厂厂用电10KV,6KV很多都是接地的。
回复
beida_energy
2016年06月20日 19:49:31
4楼
electricity 发表于 2016-6-20 16:41 你说的配电,发电不一定的,这个可以不接地,因为发电机容量小,要是大点机组可就不好说了。再说配电,电 …是的,电厂的配电系统跟配网不一样!但是配网是有普遍性的!
回复