发电机中性点短路电流计算
summerxiasnowxue
2010年07月30日 13:56:35
只看楼主

求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?

求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。
2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
免费打赏
y502x
2010年07月31日 09:47:43
2楼
负序电流?零序吧!
回复
ycldsz
2010年08月01日 21:49:08
3楼
单相接地时 接地点会流过正序、负序、零序电流 Id=3Ia1 Ia1=Ia2=Ia0 等大同相 可以参看电力系统分析 短路计算部分
回复
xiaowang0303
2013年08月07日 11:06:18
4楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
langrsr
2013年08月07日 12:31:06
5楼
中性点故障电流取电容电流的1.1倍,见DL/T5222 18.2