发电机中性点电流互感器变比
bianyuaner2008
2017年03月01日 14:02:30
来自于继电保护
只看楼主

现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?

现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
tatabtata
2017年05月03日 16:53:14
2楼
一般取发电机额定电流的20%~30%。
回复
blse111
2017年05月22日 10:24:28
3楼
楼上的是对的,详见《导体和电器选择设计技术规定 DL/T 5222-2005》
回复
lmoony8
2017年05月24日 14:23:05
4楼
详见《导体和电器选择设计技术规定 DL/T 5222-2005》