压力管道试压方案(转帖)
压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:3.7.1管道组成件的质量证明书;3.7.2管道组成件的检、试验报告;3.7.3管子加工记录;3.7.4焊接检验及热处理记录;3.7.5设计修改及材料代用文件。
请教:消防管道联动试压是这样的吗?
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!