压力管道试压方案(转帖)
azgc
azgc Lv.12
2006年12月25日 14:22:35
只看楼主

压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;

压力管道试压方案
1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。
2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。
3、压力试验前应具备下列条件
3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;
3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;
3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;
3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;
3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;
3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;
3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
3.7.1管道组成件的质量证明书;
3.7.2管道组成件的检、试验报告;
3.7.3管子加工记录;
3.7.4焊接检验及热处理记录;
3.7.5设计修改及材料代用文件。
4、压力试验应该具有的设备已经到位,并且完好。试压设备有:
4.1充满液体的大容量泵;
4.2试压介质过滤器;
4.3测量管线充装量的流量计、温度计和压力表己经校验,并在周检期内。压力表的精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块;
4.4泄压阀;
4.5记录环境温度;
5、进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入
6、建设单位应参加压力试验,压力试验合格后应和施工单位一同按GB50235附录A第A.0.8条规定的格式填写管道系统试验记录
7、压力试验完毕,不得在管道上进行修补
8、压力试验采用水为介质,试验压力为设计压力的1.5倍。若设计图纸上标明试验压力高于1.5倍设计压力时,按设计图纸要求进行压力试验
9、试压管道上的阀门应处于打开状态(或将阀芯拆下)。
10、在压力试验前必须进行预试验,试验压力为XXXMPa
11、试验时应缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的20%逐渐升压,每级稳压3分钟直至试验压力,稳压10分钟,再将压力降至设计压力,停压时间根据检漏工作需要而定,以发泡剂检验不泄漏为合格

免费打赏
azgc
2006年12月25日 20:08:44
2楼


污水处理我接触的不多 福州第一个污水处理厂( 35万吨) 就不是小工程 各方面技术要求较严格
回复
zfxjjh
2006年12月25日 20:33:39
3楼

一般的废水处理工程确实没有这么复杂,因为一般压力都不会太大,要求不是很高的,但大型的特别城镇污水处理工程一般都要求严格执行规范的!
回复
xinwangdongpo
2007年08月02日 19:23:51
4楼
远距离管道供水工程需用,但觉得有点简单
回复
ruanguiyou
2007年12月24日 15:57:03
5楼
这个方案是楼主自己做的,还是有标准的啊,我以后以否应用呢?
回复
我是根根
2008年04月14日 09:32:35
6楼

环保工程行业的施工单位和设计单位,大部分都不规范!你这种言论就体现出来了。

国家有相关的施工质量验收规范,规定了承压管道必须做耐压强度试验和严密性试验。
回复
zbkying
2009年07月16日 20:06:44
7楼
不管是不是正规的检查标准,还是很有参考价值的,非常感谢楼主
回复
zz7737
2009年09月01日 11:38:02
8楼
很有参考价值的,非常感谢楼主
回复

相关推荐