《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa; 我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么? 疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)
《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;
我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?
疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)