求解答:压力管道水压试验强度的疑问
jxy2016
jxy2016 Lv.2
2018年02月11日 10:25:50
只看楼主

《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa; 我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?       疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)

《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;


我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?

      疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)

免费打赏
letumu
2018年02月11日 17:52:49
2楼

谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开