求助:消防管道的试压问题
liuwei19820531
2007年07月20日 15:46:02
只看楼主

我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下

我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
rakee2
2007年07月23日 09:41:49
2楼
当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验为工作压力加0.4Mpa。
水压严密性试验压力为设计工作压力,保压24h,无泄露为合格
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 11:06:29
3楼
回复

相关推荐

APP内打开