求助:关于真空锅炉的问题!!!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
真空,常压、高压、蒸汽等锅炉
北京科德铭通科技有限责任公司是外资企业意大利法罗力品牌燃气锅炉的指定代理商。经销法罗力锅炉(常压、高压、蒸汽等钢制锅炉,真空锅炉,壁挂炉和商用铸铁锅炉)及配套的烟气回收装置、隔音罩等节能降噪产品。公司是多元化经营企业中的一个销售公司有雄厚的实力。是一家锅炉和热力交换站及配套设备销售、设计、安装、维修、改造于一身的综合性服务的销售公司。同时为多元化同级公司提供业务拓展服务(业务范围:市政热力工程、锅炉安装工程、市政给排水工程、雨污水工程、燃气工程、自来水工程及楼内机电安装工程、锅炉房和热力换热站运行管理等业务)。 我公司始终坚持以人文与环保为经营理念,充分重视科技与创新,质量和信誉。愿用我们优质的服务,满意的产品性价比来赢得尊贵的客户您对我公司的厚爱。产品销售口号:争创国内最优性价比。产品销售理念:节能、环保、高效。销售服务宗旨:全心服务客户、解客户后顾之忧。联系电话:010-64609260
关于真空断路器的简介说明
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。