求助:关于真空锅炉的问题!!!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
关于真空断路器的简介说明
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。