消防软管卷盘的系统问题
q_2483266961
2015年11月30日 12:08:21
只看楼主

现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。

现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
免费打赏
安穆明weibo
2015年11月30日 16:19:38
2楼
按照水消规范执行
回复
lichangan1000
2015年11月30日 16:20:36
3楼
自己把问题搞复杂。按消防软管卷盘设计。OK
回复
lzq669128
2015年12月02日 10:51:28
4楼
路过,学习了
回复
笨的像头猪
2015年12月28日 11:34:46
5楼
你可以看下室内消火栓安装图集里面,消防软管卷盘那页,可以接生活水,但是要加压力型真空破坏器,所以消防软管卷盘还是接消火栓管道吧,轻便消防水龙接生活水呗
回复