关于传统、习惯循环水泵出口安装止回阀的问题
在给排水系统中,给水泵或排水泵出口设止回阀是必要的。因为这些系统都是开式系统,都是把水由低处往高处送,或者把水从低压处送往高压处。停泵时如果没有止回阀,则水会倒流。而供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。 对于多台水泵并联安装的情况。按离心水泵操作规程,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,不需要由止回阀起隔离作用,止回阀在闭路的供热系统是多此一举的冗余设备,并不是说供热系统的止回阀都可以取消,开式系统不能取消,比如说蒸汽锅炉的给水泵出口的止回阀就不能取消,但是串在闭路供热系统的热水锅炉给水泵出口的止回阀就可以取消。但停泵后的确有10几秒的倒转现象,但是转速并不是太快,这是由于流体具有动量和一定程度的可压缩性以及管路系统膨胀回缩泄压的自然表现,也没有加速的迹象