关于地源热泵循环水泵的流量
e03616211
e03616211 Lv.2
2011年07月27日 19:49:59
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
免费打赏
pxiazju
2011年07月29日 07:31:52
2楼
这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,这个不太清楚,
回复
xwf2932752
2011年07月29日 09:01:12
3楼
不行吧,一般的厂家的机组不行,原因是用变频泵的话,有的情况进机组的水流量很小,会导致机组的蒸发器温度过低,甚至结冰,冷凝器温度过高,我是在WFI地源热泵厂家做设计,也考虑过这种问题!呵呵
回复
过墙梯
2011年07月29日 10:28:41
4楼
无非是压力低了不工作,可以的,只要设定好相关技术参数,可以达到你想要的效果。
回复
e03616211
2011年07月29日 14:26:16
5楼
但是变频要控制变频到多少,这个参数很难确定,目前我们只能按照热泵的额定最大流量设计水泵的流量!
回复
zhaowenliangde
2011年07月29日 15:10:37
6楼
应该变频控制,控制机组水源侧的出水温度在正常工况有助于节省电力,并减轻回灌压力。
回复
zhongwenxunshen
2011年07月29日 15:37:18
7楼
两个泵组设计成一样的好了
回复
宝贝佳林
2011年07月29日 16:53:17
8楼
不需要
回复
senirity
2011年07月29日 17:59:22
9楼
从技术上来讲可以不做成变频,因为转换阀门只转换主机的进出水口,水泵始终都是各用各的泵组,楼主说的工况不一样主要是冬夏季负荷不同要考虑地下换热器的热平衡,这个要处理好。但是如果从节能方面来讲的话做成变频是最好的,也可以实现。
回复
ybs056
2011年07月29日 23:28:30
10楼
井泵可以设变频,便于控制水量和回灌。
回复
yanlufeng
2011年07月30日 10:29:54
11楼
我认为;
无论是地埋管、地下水、再生水、江河湖海水的水源热泵项目,循环水泵采用变频是正确的,确实可以节能。
回复

相关推荐