关于地源热泵循环水泵的流量
e03616211
e03616211 Lv.2
2011年07月27日 19:49:59
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?

地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
免费打赏
lwdmlliu
2011年07月30日 23:06:56
12楼
有钱当然要换变频 选变频的话 水泵也要重新选才比较好
回复
ybs056
2011年08月02日 21:47:34
13楼
水源井井泵可以设变频,便于控制水量和回灌;循环泵不宜设变频 。
回复
yangwei0420030141
2011年08月03日 12:38:03
14楼
设变频泵,你通过什么参数控制水泵?地源侧温度不会太低,何来结冰之说?
回复
tback
2011年08月03日 16:16:38
15楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
ycqhtf
2011年08月05日 10:16:19
16楼
不需要改变频水泵,那样成本造价就太高了,只需要把地源侧与用户侧的水泵改成一样的就好了。
回复
luoyangzhaoke
2011年09月21日 15:42:12
17楼
大个比方采用地源热泵夏天负荷276KW 蒸发器流量为47.5,冷凝器为25.8 像浙江地区冬天负荷大致在夏天的70%左右,当主机冬天输出213.6KW时 蒸发器流量为28.1,冷凝器为33.3 这样看来冷源侧的水泵在冬天也刚好够用,当然这是理想状态,有钱变频当然好用,不过变频是不为了冬夏季转换用的!
回复
xiongyang0511
2011年09月21日 18:38:34
18楼
当然采用变频水泵是最节能的,如果是定频泵也可以!
回复
zhichaocui
2011年09月22日 19:23:52
19楼
嗯!还是有些帖子是比较有质量的,我只是路过兮!你懂的。。。
回复
yanlufeng
2011年09月24日 13:22:46
20楼
作为一个中国人必须为国为民的前提下最好该做的事!
采用变频水泵前提是节电,同时也省钱。该做的一定要做。
回复
acheng
2011年10月13日 12:25:52
21楼
冬季和夏季是否采用不同的泵,通过阀门切换