关于传统、习惯循环水泵出口安装止回阀的问题
lytx0718
lytx0718 Lv.2
2010年08月30日 23:14:12
来自于采暖供热
只看楼主

在给排水系统中,给水泵或排水泵出口设止回阀是必要的。因为这些系统都是开式系统,都是把水由低处往高处送,或者把水从低压处送往高压处。停泵时如果没有止回阀,则水会倒流。而供热系统是一个闭式系统,循环水泵的作用是克服网路的循环阻力,使水在网路中循环。当水泵停止工作时,水泵两侧的压强相等,不会作反向流动。因此安装止回阀只会增加网路的阻力,无谓的消耗电能,没有任何作用。热源和换热站的循环水泵出口都可不设止回阀,但补水系统与给水系统一样,泵的出口应设止回阀。

对于多台水泵并联安装的情况。按离心水泵操作规程,不工作的水泵应关闭水泵进出口阀门,不需要由止回阀起隔离作用,止回阀在闭路的供热系统是多此一举的冗余设备,并不是说供热系统的止回阀都可以取消,开式系统不能取消,比如说蒸汽锅炉的给水泵出口的止回阀就不能取消,但是串在闭路供热系统的热水锅炉给水泵出口的止回阀就可以取消。
但停泵后的确有10几秒的倒转现象,但是转速并不是太快,这是由于流体具有动量和一定程度的可压缩性以及管路系统膨胀回缩泄压的自然表现,也没有加速的迹象。
在这里就不得不提到“水锤效应”。什么是“水锤效应”以及“水锤效应”的危害。“水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水泵机组突然停车,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化水流对阀门及管壁,主要是阀门和弯头处会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
 还有就是电动水泵全电压起动时,在很短的时间内,即可从静止状态加速到额定转速,管道内的流量则从零增加到额定流量。由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,所以,流量的急剧变化将在管道内引起压强过高或过低的冲击,以及出现“空化”现象。 压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,出现“水锤效应”。
“水锤效应”只和水本身的惯性有关系,和水泵没有关系。
“水锤效应” 有极大的破坏性:由于水锤的产生,使得管道中压力急剧增大至超过正常压力的几倍甚至十几倍,其危害很大,会引起管道的破裂,影响安全生产正常供热。压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
简单的说“水锤效应”的产生无非就是起泵、停泵、开关阀门过于快速,使水的速度发生急剧变化,而引起一种破坏管网安全的现象。所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要有以下几个方法:
1、开关阀门过快引起的水锤
(1) 延长开阀和关阀时间。
(2) 离心泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
(这项在在循环供热系统中一般不采用,因为平时运行时不会快速开关阀门)
 2、泵引起的水锤
(1)起泵水锤我们完全可以消除,因为我们所有循环泵都采用软启动或变频启动。
(2) 停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗,减少设备投资达到三赢的目标;目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤。
(3) 在热水供热系统中,为了减小事故停泵水锤,可以在循环水泵的出水管和回水管之间 设置一止回阀的泄压旁通管。在循环水泵运行时,由于水泵出水侧水压高于回水侧的水 压,止回阀呈关闭状态。当突然停泵的瞬间,泵出水侧压力急剧降低,而吸水侧压力则大 幅度增高,在此压差作用下,循环水泵回水侧管路中的水即推开止回阀至泵出水侧的管网 系统,从而降低了吸水侧管网中压力增高的幅度;减少和防止了水锤的危害。装置在泄压 旁通管上的止回阀应选用阻力较小、开启灵活的产品(如我们现在常用的消音止回阀)。泄压旁通管的管径越大对减小水锤 越有力。
止回阀是供热系统管路中一个十分重要的部件,止回阀的安装位置、结构参数对供热系统的安全性和可靠性有很大影响。如果止回阀使用得当;能够起到水锤防护 的作用;但是如果使用不当,不仅不能对供热设备起到保护作用,而且会在供热系统管线 中引起很大的危害。


[ 本帖最后由 lytx0718 于 2010-8-30 23:15 编辑 ]
免费打赏
kai031
2012年03月01日 16:16:25
2楼
嗯, 我觉得很有道理,闭式循环泵出水端以后不设止回阀了。
回复
zhang198908
2012年03月02日 12:41:14
3楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
青岛李宗荣
2012年03月22日 19:14:06
4楼
学习了
回复
shaozhongya
2013年06月18日 17:41:49
5楼
风往北吹 发表于 2012-3-22 19:14 学习了学习了,赞一个!
回复
icerlin
2014年05月26日 11:01:55
6楼
学习了,正好在考虑这个问题
回复
鸭江绿水
2014年05月27日 13:34:03
7楼
有一定道理,可是在一用一备的状态下,为了保证系统的安全运行,水泵出口阀门应该是开的,所以只能安装逆止阀。逆止阀固然有一定的阻力,但在水力计算式已经考虑进去了,故不会对系统照成多大影响。
因此,安与不安完全要根据系统运行的可靠性来选择。
回复
foreverzm
2014年05月31日 23:01:55
8楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
一夜江湖之路人
2014年06月17日 15:03:59
9楼
有点意思,有点意思
回复
liwanai
2015年04月20日 16:57:38
10楼
有意思啊,但热力系统都是一起一备,有的还是自动的,这个泵停了,备用泵就启了,还是得研究研究
回复
yg632
2015年10月09日 20:03:55
11楼
学习了。止回阀的设置还有一点技术要求呢。
回复