关于水泵变频调速恒压供水的再计论
水泵变频调速恒压供水目前应用目益广泛,但实际应用中又存在不少难点,归纳如下:1、已知最大供水量和可估算流量变化范围的条件下,如可确定水泵台数?2、多台水泵并联时,变频泵及工频泵台数的确定?3、对于供水量大,且流量变化大的供水系统,是采用变压变流量还是恒压变流量供水?4、变频系统内是否设置气压罐及如何确定气压罐容积?5、水泵变频调速时转速最大调节范围如何确定?6、变频泵与工频泵并联运行时的如何确定控制点参数及控制流程?7、如何科学准确建立管网系统行性曲线方程?8、如何实现计算机模拟?春节放假了,有人忙着走亲访友,也有人闲着喜欢上网,发一个讨论贴,欢迎对水泵变频调速有兴趣的会员对上述问题或其中一点发表意见、提出新的问题、介绍相关资料。
关于变频水泵的设置(请教)
在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
变频恒压供水是如何节能的?
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压