主机都变频了,水泵还定速吗?
rainbowyoung
2012年02月07日 13:16:20
来自于热泵工程
只看楼主

如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!

如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?
疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了;
2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?
请赐教!
免费打赏
yzhchlan
2012年02月07日 15:05:29
2楼
这个不是很清楚啊
只能帮你顶一下
回复
ljandwyh
2012年02月08日 16:37:02
3楼
可能主要是担心控制太复杂,水量变频与主机不匹配可靠性不足吧
回复
liangda_79
2012年02月08日 16:44:04
4楼

应该出于此种考虑吧,可能担心稳定性
回复
ahvrv
2012年02月08日 18:24:30
5楼
主机变频而水泵不变频只会造成进出水温度差变化,再说设置主机变频肯定也是建立在室内温度的基础上的,不必担心。
回复
kai031
2012年02月08日 21:45:13
6楼
1、主机变频是根据建筑室内负荷的变化而变化的,压缩机和导流叶片调节的是制冷剂的循环流量,制冷剂流量变化了,冷冻水进出水温度自然也就变化了;
2、主机变频,水泵定频,对机组影响不大,但节能效果不好,注意室内负荷不要小于30%,否则,离心机会发生喘振现象。
3、建议:主机一台变频,其余定频(全是离心时)或者大离心+小螺杆,就不需要变频了,冷冻水泵变频!
回复
dp522dp
2012年02月08日 22:26:38
7楼
主机变频只是主机负荷调节的一种方式,末端需要多少负荷主机都可以自动调节到相适应的出力。水流量一定的情况下,室内负荷的变化体现在主机进出水温差的改变。对于定流量系统,负荷减小温差减小,主机出力也会自动调节降低。主机出力负荷降低主机的能耗当然就减小了,不管是离心机还是螺杆机都具备能量调节的功能,离心机变频能量调节到底好不好,这个就是各说纷纭了。
原本设计的5度温差的系统,在负荷减小的时候4度温差、3度温差运行当然就不好了,这就是小温差,大流量,属于浪费。这个时候就可以降低系统水流量,提高温差,如何降低?当然是水泵变频了,这就是大温差,小流量。
关于水系统中泵的说法不一致,我不知道你说的一次泵是什么泵。超高层项目应该是分了高低区。你说的一次泵是低区泵么?如果是低区泵,也就是说这个系统原本是一次泵定流量系统。如果将这个泵变频运行就是一次泵变流量系统。一次泵变流量会改变进机组的水量,目前的机组都具备水流量降低至额定的30~40%。这样是否一定节能,各说纷纭。我以为不见得节能:水泵变频器会耗掉一部分能量,主机流量降低会降低主机能效比,这两部分耗能是否比水泵变频运行节约的能量多?这个需要详细的分析,需要的资料太多,属于大学老师研究的范畴。