变频恒压供水是如何节能的?
ihusong
ihusong Lv.3
2013年04月17日 11:39:15
只看楼主

根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。

在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压供水系统 的能耗,改善节能状况。

当多泵并联恒压供水系统采用具有自动睡眠功能的变频器 ,当用水流量接近于零,变频泵能自动睡眠停泵,从而可以做 到不用水时自动停泵而没有能量损耗,具有最佳的节能效果。

多泵并联变频恒压变量供水的工作模式通常是这样的:当用水流量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵 调速恒压供水;当用水流量增大,变频泵的转速自动上升;当变频泵的转速上升到工频转速,为用水流量进一步增大,由 变频供水控制器控制,自动启动一台工频泵投入,该工频泵 提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),其余各并联工频泵按相同的原理投入。

另一种变频供水模式通常叫做恒压变量循环状启动并先开先停的工作模式。在这种供水模式中,当供水流量少于变频泵 在恒压工频下的流量时,由变频泵自动调速供水,当用水流量增大,变频泵的转速升高。当变频泵的转速升高到工频转速 ,由变频供水控制器控制把该台水泵切换到由工频电网直接 供电(不通过变频器供电)。变频器则另外启动一台并联泵投入 工作。随用水流量增大,其余各并联泵均按上述相同的方式软 启动投入。这就是循环软启动投入方式。

免费打赏
co1487816329274
2017年02月23日 11:05:51
2楼
那如果是并联水泵同时变频呢?怎么控制?
回复
shang_tingting
2017年02月23日 11:34:26
3楼
会飞的猫咪kkk 发表于 2017-2-23 11:05 那如果是并联水泵同时变频呢?怎么控制?变频柜很贵的,你的这个想法,一般厂家也会劝你不要这么做的。看你的目的性,多台同时变频与一台变频,其他工频有什么明显优势,或者特殊目的吗?
回复
co1487816329274
2017年02月23日 11:49:45
4楼
shang_tingting 发表于 2017-2-23 11:34 变频柜很贵的,你的这个想法,一般厂家也会劝你不要这么做的。看你的目的性,多台同时变频与一台变频, …这个是已有厂家已经做得好的改造,8台变频器控制8个水泵同时变频,控制方法比较简单,而且8台同时供水时水流量才满足工业要求
回复
shang_tingting
2017年02月23日 12:35:42
5楼
会飞的猫咪kkk 发表于 2017-2-23 11:49 这个是已有厂家已经做得好的改造,8台变频器控制8个水泵同时变频,控制方法比较简单,而且8台同时供水时水 …有案例,也不能说这样做投入产出比较合理,尤其是数量比较多的情况,八台是指六用两备用,全都做了变频吗?泵的参数和一些工况能分享吗?
回复

相关推荐

APP内打开